proconcrete配筋细节问题

附件中的文件存在几个问题,请老师予以解答。1、箍筋:中部的箍筋与主筋之间的距离较大,怎样使中部的箍筋与端部的箍筋保持一致?
2、箍筋端部弯折部分默认尺寸较大,怎样调整为合适的尺寸?

飞信截图20150617095256.png
已邀请:

Xingmin_Li

赞同来自:

在Rebar End Properties里面调整这些参数。

liwei20050335

赞同来自:

按照您的方式改 弯钩也没把钢筋箍住啊。

Xingmin_Li

赞同来自:

本帖最后由 Xingmin_Li 于 2015-6-17 17:15 编辑

> forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=41456&ptid=9095
按照您的方式改 弯钩也没把钢筋箍住啊。

我是随便改的。应该是程序自带的钢筋规范弯钩半径不对,稍后,王工会给你一个新的补丁。


kaile_bentley

赞同来自:

这个问题软件自带的钢筋规范没有修正 如果需要联系我 给你一份修正过的钢筋文件 kaile.wang@bentley.com

要回复问题请先登录注册