AECOsim 空調管道drawing seed在切圖定義時,自動抓取管道高程於Drawing中?

各位大大你們好:

想請問關於HVAC切圖動作(DV)動作無法自動展示管線尺寸,
以及可否自動產生物件高程位置問題?
如我上傳的附件
 
1.DV動作無法自動展示管線尺寸-已經有到規則那調整了,還是沒有...請問是遇到了什麼原因產生的問題?能否提供解決方法?
2.一般設計管線都會附上高程位置標註,如1FL+3000,請問可否自動化產生呢?
 
先感謝為我解決的大大們
 
 
已邀请:

naier - Hello World! BIM问答社区

赞同来自:

构件的属性,例如管道的管径是可以通过规则来输出的。高程现阶段不可以,因为高程都会涉及一个基准点。从原则上,高程并不是对象的属性。系统有一个标高标注的工具,你可以测试下。